配电室管理制度

时间:2024-06-17 00:14:44
配电室管理制度

配电室管理制度

在现在社会,制度的使用频率呈上升趋势,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的配电室管理制度,希望能够帮助到大家。

配电室管理制度1

为了确保配电设备安全、可靠、经济的运行,值班人员必须遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电业安全工作规程》,掌握设备运行的基本知识,提高自身素质,加强运行中的巡视和检查。

1、非电气工作人员禁止随便进入配电室,实近平人员和临时参加劳动的人员须经安全教育后,在工作人员负责人指导下,方可进入设备区和参加指定的工作,对外单位派来支援和配合工作的电气工作人员,工作前应由现场工作负责人介绍现场电气设备运行情况以及有关安全措施。

2、工作人员配电室的一切行为应符合要求,如因违反要求而发生事故后果自负,严重者追究刑事责任。

不得在配电室内做与工作不相符的事。

4、变配电室内应备有常用具器材、备品、灭火器材,并随时检查灭火器材的工作性能。

5、工作人员应每天对设备巡视,检查配电室内仪表是否正常,电压、电流是否正常,有无异常响声,有无异常气味。发现异常现象要及时处理,并做好记录,对重大异常现象要及时报告。

6、除巡视工作以外的工作应严格遵守操作规程。

7、巡视工作可一人进行,但不准做与巡视无关的其它工作。(按规定路线进行)

8、禁止在本单位所不能控制的电气设备上进行工作及挂临时地线。

9、工作前应做好准备,停电、驻巴放电、控设地线、装设标示牌。工作完毕后清扫现场,核查人员检查无误后方可拆除临时地线,撤离人员后才可试运行(试运行时间72小时)。

10、高、低压配电装置至少每季度应停电清扫检查一次。

11、工作人员进出配电室时,应随手关门,以防止小动物进入室内造成事故。

12、应保证配电室内的门窗完整,开闭灵活,普通和事故照明应完整齐全,房屋不漏雨水,电缆沟无进水等。

13、配电室内、院内,不堆放易燃,易爆物品及其它杂物,保持良好的卫生状况。

14、配电室配置的电话等其它设备不得移作他用。

15、配电室工作人员应恪尽职守,加强团结,同心同德地维护好变(配)电室及一切设备和设施,为我项目的安全用电努力工作。

变(配)电室有权对违反用电规则的单位及个人进行处理,并报上级备案。

配电室管理制度2

为规范配电系统管理,保障医院临床一线工作及设备安全可靠运行,特制定本制度。

第一条 一般规定

1、配电室为配电系统的日常管理部门,电工负责配电系统的操作管理。

2、配电室应门窗齐全,设在建筑物首层的配电室窗户应装设护栏,配电室门应加锁,在门窗上设置警示标志。

3、配电室严禁堆放物料,更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外:

3.1 必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)

3.2日常清洁所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等)

3.3电工专用工具及备件

3.4消防器材

4、保持配电室内外卫生,定期进行清扫,做到配电柜无积尘,室内无堆物、积水。

5、低压配电柜前地面(双面维护的柜前后地面)应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、配电柜上开关手柄或按钮、指示灯,仪表下方应标签或文字标注名称。

6、除供电部门有关人员及上级主管人员外,其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入应经综合管理部经理批准,并应有电工跟随、监护,严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。

7、其它配电线路、设施应定期检查,发现问题或隐患及时消除,保障安全使用。

第二条 配电室的日常巡视检查

1、配电室应按规定进行日常巡视检查,在夏季高温季节和负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加巡视检查的次数。

2、巡视检查的主要内容如下:

2.1各仪表、信号装置的指示是否正常。

2.2导线、开关、接触器、接线端子等有无过热及打火现象。

2.3电气设备的工作噪音有无明显增加和有无异常声音。

2.4对配电装置与仪表表面进行清洁,对室内环境进行清扫。

2.5按规定做好相关记录。

第三条 配电系统的定期检查及维护

电工应按月或季度对配电系统进行检修,时间应安排在不影响办公及生产的情况下,并应提前向主管领导或主管部门提出申请,主要内容如下:

1、检查配电室开关、接触器触点的使用情况,必要时修复或更换。

2、检查配电室紧固接线端子与导线接头,如过热氧化严重时应修复。

3、检查配电室导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。

4、检查配电接地装置是否良好。

5、其它配电线路和设备的检查。

第四条 每年汛期和冬季来临之前,对配电室进行一次全面检查,主要内容为:

1、电缆沟进户保护管的密封情况。

2、门窗密封情况,做好防雨、防风、防尘工作。

3、有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。

4、地势较低的配电室,室外雨水或雪水有无倒灌的可能。

5、配电室有无漏水的可能。

第五条 如有紧急停电等突发事件发生时,值班人员应立即采取紧急控制措施,并随即向上级领导和综合管理部报告。

第六条 消防安全管理

1、定期对配电室设备进行检查维修、保养,做好相关记录。

2、电工要加强巡视,注意观察电压负荷情况,发现问题及时处理解决。

3、配电室内严禁吸烟。

4、配电室必须配备足够适用于电气线路或设备的灭火器材并保证其完好有效。

5、配电室内应保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

6、主管领导或部门应定期对配电室安全状况进行全面检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。

配电室管理制度3

为了加强对学校用电的安全,确保学校供电的需要,特制定本规定。

1、配电室值班电工必须严格按照规定实行持证上岗,未经培训合格不得上岗。

2、值班电工要树立“安全第一”的思想,坚守岗位,严格执行《电业安全工作规程》和《电气运行管理制度》。

3、加强对运行情况的巡视检查,发现异常,应及时处理,并详细记录,无法消除缺陷和不安全苗头要报告。

4、非本室人员未经许可,不准进入配电室,任何人不准备在室内吸烟、睡觉、会客。

5、保持室内整洁、干燥、通风良好,经常性消除配电盘及各种仪器上 ……此处隐藏17790个字……)约200kva。

制冷机组共4台,每运行一台约700kva,极限状况下开4台总负荷为2800kva。

空压机组共4台,其中3台40立方、1台20立方,每运行一台约295kva(150kva),总负荷上限一般为590kva(运行2台40立方空压机)。

101a区空调包括:储叶(1组)、预混(1组)制丝(3组)、混丝(1组),共6组,一般运行6组负荷约为200kva。

101b区空调包括:卷包车间(9组,一般运行5组)、储丝房(3组,一般运行2组)、掺配加香(2组)、辅料(1组)、高架(1组)、薄片(1组),共17组,一般运行12组负荷约为450kva。

科研办公楼(不包括技术中心、信息中心等)约200kva

技术中心约100kva。

信息中心约80kva。

工业垃圾站及库区约250kva。

雨水泵站约50kva。

上述设备负荷共计约7120kva。

负荷调整方案为:

一、负荷上限为7000kva时,正常情况下无需调整负荷。若实际负荷接近7000kva时,逐一停止下列电力负荷,直至实际负荷低于7000kva。

1、限制制冷机开台量,最多运行3台。(全厂温湿度保障可能受到影响)。约可降低700kva。

停用上述负荷一般已经可以满足限电需要,若实际负荷依然接近或超过7000kva则需继续调整下列负荷:

2、停工业垃圾站11#变压器(包括辅料库、成品库、香精香料库、片烟库等区域将停电)。约降低100-200kva。

3、通知公司办公室,由公司办公室通知科研办公楼各部门自行停用舒适性空调、照明、电脑等办公用电。约降低100kva。

二、负荷上限为6000kva时,最多需下调约1000kva。接到限电通知后需逐一停止下列电力负荷,直至实际负荷低于6000kva。

1、限制制冷机开台量,最多运行3台。(全厂温湿度保障将受到影响),约可降低700kva。

2、停工业垃圾站11#变压器(包括辅料库、成品库、香精香料库、片烟库)。约降低100-200kva。

3、通知公司办公室,由公司办公室通知科研办公楼各部门自行停用舒适性空调、照明、电脑等办公用电。约降低100kva-200kva。

停用上述负荷一般已经可以满足限电需要,若实际负荷依然接近或超过6000kva则需继续调整下列负荷:

4、停制丝线及薄片空调机组:kz1、kz2、kz3、kz9,约降低100kva-200kva。(制丝车间温湿度将受影响)

5、限制卷包车间空调机组开台量:最多运行5台(卷包车间温湿度可能受影响)

6、停辅料、成品高架库空调机组:kj-1、kj-2,约降低50kva-100kva。(辅料、成品高架库温湿度将受影响)

三、负荷上限为5000kva时,最多需下调约20xxkva。接到限电通知后需逐一停止下列电力负荷,直至实际负荷低于5000kva。

1、限制制冷机开台量,最多运行3台。(全厂温湿度保障将受到影响),约可降低700-1000kva。

停用上述负荷一般已经可以满足限电需要,若实际负荷依然接近或超过5000kva则需继续调整下列负荷:

7、限制空压机组开台量,最多运行1台。(车间用空压气压力将受到影响),约可降低200-250kva。

7、进一步限制制冷机开台量,最多运行2台。(所有区域温湿度均可能受影响)约可降低700-1000kva。

四、负荷上限为3000kva时,公司正常生产已无法进行,需停止制丝或卷包生产设备才能满足限电要求,出现这种情况立即请示生产部协调指挥并告之当时各区域负荷分布情况。

确保生产最基本负荷:

动力部分:

动力车间(包括真空、软水、供水、锅炉、换热等)约200kva。

制冷机组2台,每运行一台约700kva共1400kva。

空压机组2台,每运行一台约295kva共590kva。

101a区空调只运行储叶(kz-4)、混丝(kz-8)约65kva。

101b区空调只运行卷包空调(4组)、储丝空调(2组)约270kva。

雨水泵站约50kva。

·交接班管理规定

(一)交班人没见到接班人不得离岗,如接班人员未按时到达,及时报告有关领导。因交接班不认真,在当班发生的各种事故完全由当班操作人员负责。

(二)交班者认真填写本班的运行记录与交接班记录,如实记录设备的运转情况,交接班人员共同签名确认,严禁代签。

(三)交班人员向接班人员详细说明设备运行情况,移交好钥匙及各种工具,决不允许转交他人。

(四)交接班时,有设备故障未排除,原则上不进行交接班,由接班人协助交班人将故障排除后在进行交接班,如有特殊情况在取得接班人员同意后,并将故障情况交待清楚后可以进行交接班。

(五)接班者接班后用最短的时间对设备进行巡查,保证设备运行情况与交班人员记录一致,如发现问题,及时向班长报告。

(六)接班人员检查交接各记录本是否完好,如有污损现象,在交接班记录中注明。

·记录填写规定

(一)记录填写规定参照《动力记录填写规定》执行。

(二)《变电站交接班记录》中应记录:钥匙交接及外部门人员借用及交还记录(时间、姓名、部门及使用原因);高压配电柜、动力车间低压配电柜操作记录;变压器使用情况;当班最高负荷等。

(三)《变电所值班运行记录》中应记录:各高压开关柜的参数(每小时一次);运行人员当班巡检情况及发现的问题等。

(四)《倒闸操作票》中应记录:高压开关柜倒闸操作情况。

(五)《配电室第一种工作票》中应记录:高压开关柜、高压线路上以及高压室内二次接线及照明回路上的工作情况。

(六)《工作票》中应记录:低压设备、线路上的工作情况。

(七)《高压配电室出入登记表》中应记录:非我车间电气相关工作人出入高压配电室的登记情况。

(八)《跟班维修记录》中应记录:电气设备维修情况及需维修班处理的问题。

《配电室管理制度.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式